1.
고압(6.6kv), 특고(22.9kv) 케이블 품셈 관련해서 주의할 사항입니다.
저희가 기본적으로 제공하는 자료에는 옥외 기준 품셈이 적용되어 있습니다.
옥내용 시설일 경우에는 작업 완료 후 품셈을 옥내용으로 수정하여 적용하시기 바람니다.
전기품셈 4-34(옥외)와 전기품셈 5-11(옥내)를 참고하십시오.
2.
품셈 추가 할증에 대한 논의(아래의 예시는 기출 기사 시험에서 발췌한 것입니다.)
예1) 6.6kv 250sq 케이블 100m 신설하려고 한다. 소요 인공은?
풀이)
a. 1심 기본 품 0.142
b. 3심 할증 200%
c. 6.6kv 전압 할증 20%
답) 100m * 0.142 * 2 * 1.2 = 34.08(인)
** 할증이 2개 이상 적용 시
예2) (예1)을 산악 지역 군사 시설 내에서 포설하려고 한다.
풀이)
a. 1심 기본 품 0.142
b. 3심 할증 200%
c. 6.6kv 전압 할증 20%
d. 산악 지역 할증 50%
e. 군사 시설 할증 20%
이 중복되므로 할증 3개가 중복된다.(단, 할증이 한 개만 적용되면 중복되는 것이 아니므로 곱한다)
답) 100m * 0.142 * 2 * (1+0.2+0.5+0.2) =53.96(인)